Val de Fontenay

Paris

Home   /   Services   /  All Projects   /  Val de Fontenay

IES Consulting performed energy modelling toward LEED V3 certification for the Campus Société Générale, in Val de Fontenay near Paris.

key-facts

  • 13 LEED EAc1 credits
  • 37% Energy Savings
  • 32% Cost Savings

IES Consulting a travaillé avec Alto Ingénierie pour l’accompagnement, en phase finale de construction, à la certification LEED V3 pour le crédit EAc1, dans le cadre de la construction du Campus de la Société Générale, situé à Val de Fontenay en région parisienne. Le Campus est composé de 5 bâtiments sur un socle commun. Les espaces sont traités par des centrales de traitement d’air pourvu de récupération de chaleur et des panneaux radiants réversibles.

L’étude a été réalisée afin d’évaluer la performance du crédit EAc1 du LEED 2009. La modélisation a été faite suivant la « Perfomance Rating Method (PRM) » issue de l’ASHRAE 90.1-2007 Annexe G en utilisant IES <VE>. Le but de cette étude est de démontrer la réduction des coûts de fonctionnement du Projet par rapport au modèle de référence de l’ASHRAE 90.1-2010 « Baseline ». Le modèle 3D du projet a été saisi, ainsi que les différents scénarios d’usage, les caractéristiques de l’enveloppe et tous les systèmes CVC afin de refléter le plus fidèlement possible le futur bâtiment. La complexité du système de production, Thermo-Frigo-Pompes sur nappe, a pu être prise en considération grâce au module ApacheHVAC.

L’analyse a permis de démontrer que le bâtiment proposé réalise un gain d’énergie d’environ 37% et une réduction du coût de fonctionnement de 32% par rapport au bâtiment de référence. Ce gain permet d’obtenir 13 points sur le crédit EAc1.

La production calorifique et frigorifique est assurée par quatre Thermo-Frigo-Pompes sur nappe pour le puisage et le rejet de chaleur. Elles fonctionnent suivant les trois modes ci-dessous :

  • Mode froid : Les quatre Thermo-Frigo-Pompes sont régulées sur la température de départ évaporateur avec un fonctionnement en cascade. Le rejet de chaleur se fait sur la nappe et les dry cooler.
  • Mode chaud avec chaleur puisée sur nappe: deux Thermo-Frigo-Pompes sont régulées sur la température de départ condenseur avec un fonctionnement en cascade. Les deux autres Thermo-Frigo-Pompes sont coupées.
  • Mode chaud avec chaleur rejetée sur nappe: deux Thermo-Frigo-Pompes fonctionnent en cascade et sont régulées sur la température de départ condenseur, elles assurent la production d’eau chaude avec appoint par le réseau urbain CPCU. Les deux autres Thermo-Frigo-Pompes fonctionnent en cascade et sont régulées sur la température de départ évaporateur, la chaleur est rejetée sur la nappe.

 


IES Consulting performed energy modelling toward LEED V3 certification for the Campus Société Générale, in Val de Fontenay near Paris. The Campus is composed of 5 buildings on a common podium. Spaces are treated by air handling units provided with heat recovery and reversible radiant panels.

The study was conducted to assess performance and document the EAc1 credit, the model is run through the Performance Rating Method (PRM) of ASHRAE 90.1-2007 Appendix G using IES-VE Building energy simulation software. The purpose of the exercise was to demonstrate the reduction in running cost of the Proposed Design in Comparison to the ASHRAE 90.1 2007 Baseline Model. The building was modelled with 3D geometry together with constructions and all HVAC systems to reflect as closely as possible the future building across various usage scenarios. The complexity of the groundwater heat pumps and HVAC strategy were all considered through the ApacheHVAC module.

The analysis demonstrated the proposed building achieves a 37% energy reduction and 32% cost reduction resulting in 13 credits.

The heating and cooling is provided by four groundwater heat pumps operated on the three modes below:

  • Cooling mode: The four heat pumps are controlled on the chilled water temperature with cascade operation. The heat rejection is done on the groundwater and the dry cooler.
  • Heating mode with pulsed heat on groundwater: two heat pumps are regulated on the condenser temperature with cascade operation. The two other heat pumps are off.
  • Heating mode with rejected heat on groundwater: two heat pumps operate in cascade and are regulated on the condenser temperature, they provide the production of hot water with extra by the urban network CPCU. The other two heat pumps operate in cascade and are regulated on the evaporator temperature, heat is rejected on the groundwater.